RESISTENCIA DE MALLA A TIERRA EN TORRES DE TRANSMISION
Estimados, actualmente tengo un proyecto que cuenta con una linea en 69 kV, compuesto por 65 torres de trasnmisión. El arreglo del sistema de puesta tierra que presenta cada torre es un diseño con pletinas conectadas a las estructuras y las torres se encuentran interconectadas de extremo a extremo mediante un cable de guardia.
Inicialmente fue medida el valor de puesta a tierra para verificar que por torre se tuviese menos de 20 ohm según RIC N°6, hubo torres que no arrojaron medición y otras cuyo valor fueron muy superiores a los 20 ohm, el metodo utilizado para medición fue el de inyección de corriente. Adicionalmente se hizo la medición del valor de puesta a tierra de la linea completa, indicando que un valor menor a los 20 ohm, esto considerando que las torres estaban inerconectadas entre ellas.
El cliente hace sus mediciones de valor de puesta a tierra por torre (por el riesgo presente en las mantenciones que se le hacen a las torres y los lavados de linea) y en una consulta a la superintendencia, esta indicó que el valor de puesta a tierra debe ser el correspondiente al sistema completo (asociandose a las 65 torres interconectadas).
Los valores de contacto y paso fueron calculados por el etap, más nunca fisicamente medidos.
Mis consultas son:
1. La medición de valor de puesta a tierra es el del sistema completo o por torre?. De ser por torre, todas las torres deben arrojar una medición?
2.- El método de medición ocupado es el correcto? de no serlo cual sería el más idoneo?.
3.- Los valores de paso y contacto deben ser verificados por cada torre?.
Re: RESISTENCIA DE MALLA A TIERRA EN TORRES DE TRANSMISION
Con respecto a tu consulta, cabe destacar que el reglamento de instalaciones de consumo (DS N°8/2019 M. de Energía) no aplica para dichas instalaciones, ya que el objetivo de la instalación es "transmitir energía eléctrica" y no brindar consumo como tal. Bueno aclarando lo anterior, se debe tener presente el reglamento de seguridad de instalaciones eléctrica (DS N°109/2017 M. de energía). Dicho reglamento tiene los pliegos RPTD, y en específico a su consulta el RPTD N°06, similar al pliego RIC N°06, es el que aplica.
Según lo que vimos en clases existen dos tipos de tierra: de servicio y de protección. Por lo tanto, según lo que se describe en la consulta estamos hablando del SPT de protección, donde el valor de 20 ohm no tiene relevancia. Recordar que si fuese el mismo SPT de servicio y protección el valor de 20 ohm tiene relevancia, y seria como tal exigido.
Pues bien, para torre de alta tensión debe existir una corriente de falla y un tiempo de despeje. Otorgado por la protección que posee el sistema eléctrico. Con esos valores se obtiene la tensión de paso y contacto. Sus respectivas formulas son Vpaso50kg=(1000+6*Cs*pho_s)*0,116/sqrt(ts) y Vcontacto50kg=(1000+1,5*Cs*pho_s)*0,116/sqrt(ts). Esos valores son los límites que debe sorportar teorícamente la resistencia de malla para cada torre. Por tanto, para cada torre se debe diseñar un sistema de puesta a tierra que no permite superar las tensiones permitidas.
